【单选题】50 / 93门架法某层总剪力 40 kN40\,\mathrm{kN}40kN,房屋总宽 16 m16\,\mathrm{m}16m,边柱负荷宽度 3.2 m3.2\,\mathrm{m}3.2m。边柱剪力约为?A4 kN4\,\mathrm{kN}4kNB8 kN8\,\mathrm{kN}8kN正确C12 kN12\,\mathrm{kN}12kND20 kN20\,\mathrm{kN}20kN参考答案B参考解析V=40×3.2/16=8 kNV=40\times 3.2/16=8\,\mathrm{kN}V=40×3.2/16=8kN。按负荷宽度比而非D值比。