蓝燕云教育
  1. 首页
  2. /
  3. 智能楼宇技术设计与施工
  4. /
  5. 新风比由 15%15\%15% 提到 30%30\%30%,总风量不变时新风量?

【单选题】126 / 707

新风比由 15%15\%15% 提到 30%30\%30%,总风量不变时新风量?

  1. A

    翻倍

    正确
  2. B

    减半

  3. C

    不变

  4. D

    变为零

参考答案

A

参考解析

翻倍。

全部更多题目

126/707

  1. 判

    过渡季可利用较低焓的室外空气实现免费冷却。

  2. 多

    新风机组常见监测点包括?

  3. 填

    xmin⁡=20%x_{\min}=20\%xmin​=20%,G=10000 m3/hG=10000\,\mathrm{m^3/h}G=10000m3/h 时最小新风量为____m3/h\mathrm{m^3/h}m3/h。

  4. 单

    风机停止时新风阀通常应?

  5. 判

    需求控制通风可根据 CO2\mathrm{CO_2}CO2​ 等调节新风量。

  6. 单

    当前

    新风比由 15%15\%15% 提到 30%30\%30%,总风量不变时新风量?

  7. 简

    简述新风机组冬季防冻控制要点。

  8. 单

    风机盘管末端常用的就地控制设备是?

  9. 判

    风机盘管可通过联网纳入楼宇自控监视。

  10. 多

    FCU 典型控制输出包括?

  11. 填

    室温高于制冷设定时,通常应____冷水阀(开/关)。

查看全部 →