蓝燕云教育
  1. 首页
  2. /
  3. 智能楼宇技术设计与施工
  4. /
  5. 第2章 楼宇设备控制系统
  6. /
  7. 简述气压罐供水启停泵逻辑。

【简答题】66 / 83

简述气压罐供水启停泵逻辑。

参考答案

暂无

参考解析

压力降至下限启泵充水升压;升至上限停泵;气囊缓冲减少频繁启停;可结合多泵轮换。

同章更多题目

66/83

  1. 多

    给排水监控常见信号包括?

  2. 填

    PH=0.35 MPaP_H=0.35\,\mathrm{MPa}PH​=0.35MPa,PL=0.25 MPaP_L=0.25\,\mathrm{MPa}PL​=0.25MPa,滞回宽度为____MPa\mathrm{MPa}MPa。

  3. 单

    变频恒压供水的被控量通常是?

  4. 判

    排水泵可在警戒水位启动双泵并报警。

  5. 单

    多台给水泵轮换控制的主要目的是?

  6. 简

    当前

    简述气压罐供水启停泵逻辑。

  7. 单

    供配电监控中“遥信”主要指?

  8. 判

    照明可采用时间表与照度传感器结合控制以节能。

  9. 多

    电梯纳入 BAS 监视时常见信号有?

  10. 填

    三相有功功率公式为 P=3UIcos⁡φP=\sqrt{3}UI\cos\varphiP=3​UIcosφ 中的 cos⁡φ\cos\varphicosφ 称为____。

  11. 单

    U=380 VU=380\,\mathrm{V}U=380V,I=100 AI=100\,\mathrm{A}I=100A,cos⁡φ=0.85\cos\varphi=0.85cosφ=0.85 时 PPP 约?

查看本章全部 →

上一题← 上一题题库返回题库下一题下一题 →