蓝燕云教育
  1. 首页
  2. /
  3. 智能楼宇技术设计与施工
  4. /
  5. 第2章 楼宇设备控制系统
  6. /
  7. BAS 对电梯系统的合理定位是什么?

【简答题】75 / 83

BAS 对电梯系统的合理定位是什么?

参考答案

暂无

参考解析

以监视运行/故障/报警及消防等联动信号为主;群控与安全回路由电梯专业系统负责,BAS 不越权控制安全功能。

同章更多题目

75/83

  1. 填

    三相有功功率公式为 P=3UIcos⁡φP=\sqrt{3}UI\cos\varphiP=3​UIcosφ 中的 cos⁡φ\cos\varphicosφ 称为____。

  2. 单

    U=380 VU=380\,\mathrm{V}U=380V,I=100 AI=100\,\mathrm{A}I=100A,cos⁡φ=0.85\cos\varphi=0.85cosφ=0.85 时 PPP 约?

  3. 判

    ATS 切换状态应纳入供配电监视。

  4. 多

    需量控制的意义包括?

  5. 单

    功率因数从 0.70.70.7 提到 0.90.90.9,电流约变为原来的?

  6. 简

    当前

    BAS 对电梯系统的合理定位是什么?

  7. 单

    楼宇监控设计中点表的主要作用是?

  8. 判

    监控系统设计应明确与消防、安防的接口责任。

  9. 多

    监控点常见类型包括?

  10. 填

    调试宜按单机、____、综合效能分阶段推进。

  11. 单

    8 台泵各 2DI、2 台冷机各 10DI,DI 总数?

查看本章全部 →

上一题← 上一题题库返回题库下一题下一题 →