  6. /
  7. 气体灭火控制设计应关注的安全要点有?

【多选题】12 / 12

气体灭火控制设计应关注的安全要点有?

  1. A

    启动前延时与声光警告

    正确
  2. B

    组合探测确认降低误喷

    正确
  3. C

    必要的紧急停止等安全措施

    正确
  4. D

    可对有人区域无警告立即喷放

参考答案

A、B、C

参考解析

延时警告、组合确认、紧急停止与放气指示等。

同章更多题目

12/12

  1. 判

    湿式喷水灭火系统报警阀前后管道内通常均充满有压水。

  2. 多

    湿式系统联动启动喷淋泵的典型信号来源包括?

  3. 填

    不宜用水保护的机房、档案库等,常采用自动____灭火系统。

  4. 单

    气体灭火启动前设置延时的主要目的是?

  5. 判

    气体灭火常采用组合探测逻辑以降低误喷风险。

  6. 多

    其他防火系统联动常涉及?

  7. 单

    消火栓按钮的作用通常包括?

  8. 填

    灭火联动应形成报警—确认—执行—____的闭环并在调试中验证。