蓝燕云教育
  1. 首页
  2. /
  3. 智能楼宇技术设计与施工
  4. /
  5. 第10章 工程施工
  6. /
  7. 总线制施工要点包括?

【多选题】26 / 84

总线制施工要点包括?

  1. A

    总线绝缘良好

    正确
  2. B

    短路隔离分区

    正确
  3. C

    编码唯一

    正确
  4. D

    允许大量重码

参考答案

A、B、C

参考解析

绝缘、隔离、编码唯一。

同章更多题目

26/84

  1. 判

    NTC 热敏电阻引线电阻宜 <3 Ω<3\,\Omega<3Ω。

  2. 单

    执行器安装位置通常在?

  3. 判

    被控水泵风机等应能接入配电与现场 DDC 以实现状态检测与启停控制。

  4. 单

    火灾报警控制器宜安装在?

  5. 判

    探测器应避开送风口等不宜安装位置。

  6. 多

    当前

    总线制施工要点包括?

  7. 填

    联动调试应依据____表验证防火阀、排烟等动作。

  8. 单

    消防线路相对一般弱电更强调?

  9. 判

    备用电源切换试验可在验收前省略。

  10. 多

    火灾报警施工内容可包括?

  11. 简

    说明短路隔离器的作用。

查看本章全部 →

上一题← 上一题题库返回题库下一题下一题 →