  7. 降低立杆底 pkp_kpk​ 的有效措施包括?

【多选题】62 / 75

降低立杆底 pkp_kpk​ 的有效措施包括?

  1. A

    设置垫板/混凝土垫层增大扩散面积

    正确
  2. B

    地基处理提高 faf_afa​

    正确
  3. C

    减小上部传下的轴力

    正确
  4. D

    去掉底座使钢管直接扎入淤泥

参考答案

A、B、C

参考解析

增大有效Ag、提高fa、减小Nk。

同章更多题目

62/75

  1. 多

    垫层应力扩散计算涉及哪些量?

  2. 单

    垫层应力扩散角 α\alphaα 取?

  3. 填

    双排脚手架 γu\gamma_uγu​ 取____。

  4. 判

    计算底面积超过 0.3 m20.3\,\mathrm{m}^20.3m2 时仍可按实际无限放大以降低 pkp_kpk​。

  5. 单

    已知立杆轴力设计值 NNN,求双排架 NkN_kNk​ 应?

  6. 多

    当前

    降低立杆底 pkp_kpk​ 的有效措施包括?

  7. 简

    写出地基承载力三项核心公式:pkp_kpk​、NkN_kNk​、有垫层时的 CCC。

  8. 判

    faf_afa​ 可随意取一个经验整数而不依据地勘。

  9. 单

    模板支撑架 γu\gamma_uγu​ 取?

  10. 单

    双排架完整计算实例通常最后一项常复核?

  11. 判

    可直接把手册例题中的风压与 fa 原样用于任何工地。

查看本章全部 →

上一题← 上一题题库返回题库下一题下一题 →