蓝燕云教育
  1. 首页
  2. /
  3. 电气工程识图与施工工艺
  4. /
  5. 项目五 建筑防雷接地工程
  6. /
  7. 关于人工接地体安装,下列正确的有?

【多选题】12 / 33

关于人工接地体安装,下列正确的有?

  1. A

    长度约2.5 m2.5\,\mathrm{m}2.5m

    正确
  2. B

    间距通常约5 m5\,\mathrm{m}5m

    正确
  3. C

    顶端埋深不宜小于0.6 m0.6\,\mathrm{m}0.6m

    正确
  4. D

    沟中心线可贴紧外墙

参考答案

A、B、C

参考解析

长度约2.5m、间距约5m、顶端埋深不宜小于0.6m、沟中心线距建筑不宜小于2m。

同章更多题目

12/33

  1. 单

    雷电流入地后,人两脚之间因电位差形成的危险电压称为?

  2. 简

    简述接闪器、引下线、接地装置在防雷中的分工。

  3. 单

    引下线截面积一般不宜小于多少?

  4. 判

    利用结构柱内主筋作引下线是常见且较可靠的做法。

  5. 单

    利用钢筋作引下线时,接地电阻测试盒宜设在室外地面以上约?

  6. 多

    当前

    关于人工接地体安装,下列正确的有?

  7. 填

    垂直接地体之间的连接扁钢宜____放置,以便焊接和散流。

  8. 判

    多台电气设备的接地线可以串联后再接到接地干线上。

  9. 单

    接地线与其他电缆交叉时,净距不宜小于?

  10. 单

    断接卡子常用镀锌扁钢规格为?

  11. 判

    接地侧重把电流散入大地,接零侧重把外壳接到保护零线以实现故障切断。

查看本章全部 →